故障现象:变频一拖二系统一个室内机制冷正常,另一个室内机不能制冷。

故障分析:同一个系统只有一个内机制冷效果不好(单开也不行)。应该只是这一个室内机的问题,最有可能是节流部件坏。

故障查找:

的步:
从室外机的节流部件毛细管和电子膨胀阀找起,发现电子膨

胀阀前后的温差不明显(正常应有20℃左右),可能是电子膨胀阀坏。

第二步:
为进一步确认。我们掉电后再开机,观察该系统的电子膨胀阀并没有动作。测量电子膨胀阀的电压正常(换一个电子膨胀阀也可以正常动作)。逐判断为电子膨胀阀坏。

案例总结:电子膨胀阀可能是被杂物卡死,所以安装时一定要对冷媒管路进行充分的清洗,确保冷媒管路的干净。