发布时间:2023-03-01 10:08:06 热度:10
空气能显示E3什么故障:
?机型:志高空气能热水器
故障代码原因分析及解决方案:
1、E3代码:水流检测故障(进水压力小于0.15MPa)
美的空气能热泵E3代码故障可能原因:
自来水水压不足;水泵扬程不足;水泵没有启动;进水压力开关问题
进水阀门未打;机组外部进水管或过滤器堵塞;主板故障。
2、E3代码:电源相序故障
美的空气能热泵E3代码故障可能的原因:
接线不可靠;
输入电源缺相;
相序接反;
主板故障;
3、E3代码:通讯故障
美的空气能热泵E3代码故障可能的原因:
1、相序接反;
2、系统缺相;
3、水流开关接触不良;
4、线插接触不良;
5、输入电源缺相;
6、通讯线故障;
7、室温传感器故障;
8、E4代码:
制冷循环系统故障
9、制热时,内风机运行。
10、12、复位时,室内风机故障
答:
1、检查连接线是否存在加长或者连接线是否接触可靠或破损等问题,若有问题则进行对应调整。
2、上电空调开送风模式,室内风机不能启动。
答:检查室内风机接线是否接触不良,如有则进行调整。
3、检查室内风机接线是否牢固可靠,若有问题则进行调整。
4、若有问题则进行调整。
5、上电空调开送风模式,不能遥控、自动调节。
遥控器上出现故障,应先检查操作部分,如有故障则进行相应的处理。