欧特斯空气能故障代码E23

温馨提示:维修拨打产业地网专业维修服务电话:400-966-8255

发布时间:2023-02-28 19:11:39 热度:9

欧特斯空气能故障代码E23 含义:

低压开关(LPS)动作。检测方法:通过控制P板判断低压传感器的压力检测值。估计原因:低压过低;低压传感器故障;室外机P板故障;忘记打开截止阀

维修步骤:

1、检查截止阀是否打开。2、在制冷剂充填口上安装一个压力表,检查低压传感器的特性是否正常。(测量黑白线之间的电压,根据所得电压带入公式换算为对应的压力)3、低压传感器正常,控制P板的压力检测也正常,表示实际低压变低,检查高压变低的原因即可。

故障2、检查高压变送器是否漏气或变送器本身故障。(用万用表检测有关)

3、检查压力变送器电源,必要时使用电源调节器。

4、检查高压变送器与热泵之间的连接管是否漏气。

(1)、解决办法:

1、联系厂家根据安全阀的压力整定参数进行适当的压紧调整,直到无漏汽现场发生。

2、对检查监视条件进行适当的指导。

3、对厂家的检测,消除商店购买新安装的液化气钢瓶、无气钢瓶的制冷剂、充氮气钢瓶的充氧水准备。

4、对检查液压阀进行更换。

5、以上情况杜绝不管电源对安全阀的、泄露会造成系统大量的汽水流失,影响工作人员及机组的经济运行。

1。故障现象:

(1)高压阀门盘根泄漏。

(2)阀门内漏。

(3)阀门外漏。

2。原因分析:

(1)盘根压盖螺栓松,格兰与门杆间隙大,超出质量标准。

(2)阀杆精度低,有弯曲和锈蚀现象。

(3)填料选用不合理。

(4)填料填充工艺不符合要求。

(5)阀门阀芯与阀座结合面修研质量差,达不到规定的质量标准。

(6)运行中有杂物卡在阀芯与阀座结合面。