室内、外感温包故障(故障现象,不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。
(1) 制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象
a、 请检查室内管温包是否有故障或温度过低,导致防冷保护。
b、 请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化﹥65℃时,压缩机会停,T化﹤58℃时恢复运行。
c、 排气感温包是否过高或有故障。T排﹥115℃停压缩机,T排﹤92℃恢复运行。 d、 过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。
(2) 制热模式:
a、 如压缩机不启动,内风机一直不转,则为通讯故障,请检查室内外连接线是否正确,是否完全可靠接地。
b、 室内管温保护,当T管﹥65℃停压缩机;T﹤52℃恢复运行,处理方法可先将管温包拔调或换新感温包。
c、 排气温度保护及过载保护同制冷。