故障现象:其中一拖二工作十分钟后保护,不制冷故障分析:1、外机变频模块2、制冷系统堵或漏3、压缩机问题外理过程:当开机时,制冷模式,刚开始时两个机器正常,运转5至10分钟时,慢慢的变为负压,此时显示故障模块过热保护,更换模块后试机故障仍未能排除,当把压缩机排、吸气口