故障现象: 制冷效果不好,高压结霜.故障分析: 1.四通阀故障. 2.阀门末打开. 3.主板四通阀线圈输出不稳定.故障查找: 空调调试运行时, 四通阀线圈时而闭合时而断开. 造成四通阀串气.轻轻敲打后恢复正常,但掉电后,重新开机又重复上述故障现象.经过换四通阀处理后空调恢复正常运行.案例总结