奥克斯空调电容的接线端子顶电器盒钣金导致空 空调故障原因分析及处理_网点问答_家电问答_产业地网产业地网

产业地网
家庭维修生活网站

奥克斯空调电容的接线端子顶电器盒钣金导致空 空调故障原因分析及处理









维修处理的思路及步骤:


步骤一:用电源检测仪检测电源,电源电压、相序及接地良好。


步骤二:检查安装师傅接线正确,初步断定是空调线路或负载绝缘受损,造成短路。


步骤三:用排除法,将室外机接线座信号连接线松脱并做出好绝缘措施,开室内机运行,无出现跳闸现象,故确定故障点在室外机。


步骤四:用万用表电阻档依次测试室外机L与地之间的电阻值,当检测到电容接线端子与地之间的电阻时,用万用表显示阻2值为零,经仔细观察后发现电容是竖起来安装,盖上电器接线盒后,电容接线端子碰接线盒钣金件,整机上电时造成L线与地之间出现短路现象,导致空调机接地跳闸。


处理措施:


调整电容的安装位



赞(0) 打赏
欢迎转载分享:产业地网 » 奥克斯空调电容的接线端子顶电器盒钣金导致空 空调故障原因分析及处理
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-产业地网

在线报修网点查询