能率热水器风压故障具体形象表现 热水器故障原因的处理_故障问答_家电问答_产业地网产业地网

产业地网
家庭维修生活网站

能率热水器风压故障具体形象表现 热水器故障原因的处理

温馨提示:维修家电产业地网提供专业维修:400-966-8255









①故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。



故障原因:



a) 风机卡死或烧坏;



b) 接插件接触不良



c) 控制器故障



d) 电容损坏



e) 市电电压过底。



解决方法:



a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。



b) 接插件接触不良重新接插好。



c) 控制器故障更换控制器。



d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。



e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。



②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。



故障原因:



a) 风压开关短路



b) 风压开关不闭合。



c) 接插件接触不良。



d) 吸排气口堵塞。



e) 控制器故障。



解决方法:



a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换或调节风压开关。



b) 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。



c) 如果接插件接触不良,则重新接插好。



d) 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。



e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。







赞(0) 打赏
欢迎转载分享:产业地网 » 能率热水器风压故障具体形象表现 热水器故障原因的处理
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

产业地网

在线报修网点查询