格力变频空调维修实例 空调常见故障的处理

温馨提示:维修家电产业地网提供专业维修:400-966-8255

微处理器是变频空调器中的核心部件,若该部件损坏将直接导致格力变频空调器不工作、控制功能失常等故障。一般对微处理器的检测包括三个方面,即检测工作条件、输入和输出信号。检测结果的判断依据为:在工作条件均正常的前提下,输入信号正常,而无输出或输出信号异常,则说明微处理器本身损坏。

此故障一般为强电部分机率较高,因是外机启动后停机,故应把维修重点放在室外,测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题,问题大概出现在IPM模块和压缩机部分,然后断开电源,测量IPM模块端子阻值正常,压缩机U、V两端值偏大,约在50多欧姆,正常阻值为13欧左右,故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作。

维修方法:首先查看是不是内盘管温度传感器异常(阻值发生漂移)导致。可先测试室内盘管温度传感器,一般阻值多为10k左右,如果阻值差距太大,判断为室内盘管温度传感器损坏,更换即可。

维修方法:①首先查看设定温度与实际环境温度差值是否过大。室内环境热敏电阻故障。用万用表测量其阻值查看是否发生变化,如果是更换即可。系统内部制冷剂过少。当系统内部制冷剂过少时,空调器会很难达到室内要求的温度,外机会一直进行高频工作,严重的会也会导致空调器跳高压保护。④室外主板抗干扰能力差。可先查看周围是否存在很多的线缆或者是其它类的通信线,会导致主板处理信息不正确,从而一直高频运行。

因为无故障代码显示,所以一上来比较难以着手维修,但经过分析,此机器外机没有工作,室内机就以设定风速运行,吹冷风,所以应先检查室内盘管温度探头。经检查室内盘管温度探头阻值仅为10KΩ不到,机器错误地认为室内盘管温度过高,所以关掉压缩机,但将机器的拨动开关拨到强制位置,室内盘管温度过高保护被取消,所以外机以定频55HZ的方式运行。所以经过分析,此台机器一次就完成了服务,没有走弯路。

 不同品牌的空调的故障代码是不一样的,格力空调是很知名的品牌,而格力变频空调故障代码和格力定频空调故障代码也是有所差异的。即使我们是找维修工人维修,但是也需要了解一些格力空调的故障代码,也便于处理空调故障现象。下面主要是针对格力变频空调故障代码的介绍,大家不妨来看看。

该机用户使用一年多,一直工作良好,近来出现故障灯亮报修,网点接受分公司指令后上门检修,先发现运转压力偏低,补氟后故障灯亮时间延长到1小时,检修数次,未发现故障原因。分公司技术人员赴现场检测用户电压210V,压力5Mpa、电流升频时困难(升频瞬间即又降频,不能维持);考虑到升频问题一般与传感器有关,于是将各传感器放在30℃时测得的数据与相关参数比较,未见异常;将传感器重新插回电路,故障依旧。换内外板无效,维修陷入误区;考虑到该型号机器在制热时曾多次出现过压机排气温度传感器变值的情况,于是重点将该传感器取下在常温下测试未见异常,取一杯80℃的热水,将该传感器放入测试发现其阻值变化不明显(传感器已变值);因用户为一宾馆,恰好有大批客人入住,宾馆负责人强烈要求机器务必正常运转;作为应急的办法,将压机排气温度传感器剪掉,把一个15K的电阻焊上,试机正常运转三小时不再停机。第二天换一个新的压机排气管温传感器,问题解决,用户满意。

开机显示E6为通讯故障,测外机接线端子N.S只有2V,说明外机通讯电路有原件损坏。格力通讯电路由外机主板上的分压电阻,稳压二级管,滤波电容,两个光耦等原件组成。根据通讯原理先测量两个分压电阻正常,测稳压二极管.光耦也都正常,难道这机器修不好,继续测量R134发现阻值在变大、不稳定,换上一只300欧姆电阻试机正常。()

E1保护:为系统高压保护。当连续3秒检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码EE2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6分钟,连续3分钟检测到T蒸;5度时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸6度,且压缩机已停足3分钟时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30秒检测到排气温度高于120度或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码EE5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3秒检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码EEH保护:电加热故障。发出“BB”报警声,红灯闪。当环温35度时,强制进入制冷。故障原因如下:交流接触器内部粘连,应该更换交流接触器。熔断器工作不正常,应该更换熔断器。 了解了格力变频空调故障代码大全以及其检修方法,起码对于变频空调的故障现象,我们是可以进行检修的。格力空调好,但是并不代表就不会出现故障,故障代码就告诉我们是什么故障,这样我们才好对症下药。想要知道更多家居资讯请继续关注家居售后服务万师傅。

  变频空调器中的温度传感器起着非常重要的作用,室内机有空气温度传感器和蒸发器温度传感器;室外机有空气温度传感器,高压管路传感器和低压管路传感器,有的传感器在长期使用后发生阻值变化,使控制特性改变,(如室内机空气温度传感器阻值变大后,会引起变频器输出频率偏低),为了保证控制精度,及其相同的工作特性,确定传感器故障后,重庆格力空调维修建议,换用原型号的产品。

关于变频空调电路板维修,我们为大家介绍了包括技巧以及实际案例两个板块的信息,由此可以得知,适当掌握一些相关的知识能够帮助我们避免不必要的麻烦和损失,同时还可以节省人工维修成本。当然,考虑到用户基本上不具备相关专业基础知识,因此我们应该在必要的时候求助维修处理人员的帮助,以更加快速地解决问题。

室外风机能开机工作,指示灯亮,说明CPU供没问题。检查300V到了模块,检查模块驱动电压正常,检查传感器电压时,发现有一个电压为9V左右,明显不正常,格力这一款机子传感器供电电压为3V,5V电压用电源芯片转换为3V给传感器供电,值得注意。然后我把三个传感器都拔掉测量端子电压两个都是3V,只有一个是1V左右。顺着不正常的一组线路测量,发现对地分压的贴片电阻阻值不正常,随后更换了一个色环10K电阻。开机正常。

空调故障:格力/变频柜机空调外机运行2至3分钟停机,内机无故障代码显示。故障检测:拆外机顶盖,拆开电控盒查看故障指示灯。D5灭,D6闪,D16亮,D30闪,再看电控盒上的代码表提示为:压缩机失步。故障分析:检查到这我们来分析一下压缩机失步原因有:1氟过多,2管路堵塞,3电子膨胀阀不动作,4压缩机驱动模块,5压缩机本身等等。故障排除:检修的步:先从简单的分析,环境温度在25到30度的情况下开机正常压力在75到9之间。此机压缩机上到高频时压力在1,这样氟利昂明显多了。检修第二步:测试管路,压缩机工作时收氟,此机的氟利昂己经过多肯定是收不完的。两个阀门已锁死,内机还有不少氟利昂,把液管锣母拧开有少量氟喷出,这时看压力表,压力没下降,完了管路已堵死。从液管锣母找起30cm处有焊接,从这切开有大量氟排出,这时压力表压力也瞬速下降。处理完抽真空打开阀门,开机。当压力降到1时,外机又停了。检修第三步:把多余的氟继续放。当机子再次运行时把压力表的阀门开的放了一会压力到9了,机器正常运行。卉和水是合肥金源生物科技有限公司的旗下品牌,是一家从事美容保健、健康养生,集研发、生产、营销、服务为一体的,在同行业中颇具规模,在市场上有着良好口碑的集团化公司,。

美的变频空调/BP制热状态下开机两分钟保护且自诊断为定时灯长亮  故障分析:根据故障显示判断为通迅异常,测量零线与信号线之间电压大于14V,故障缩小为室外机故障。美的变频空调/

  当遥控器确定无故障时,信号还是发射不出去时,可用室内机强制运行开关验证,强制运行时,室内贯流风机和室外压缩机若运转正常,制冷效果良好,重庆格力空调维修认为是空调器室内机红外接收部位有故障。