全克空气能故障代码E4 含义:
低压开关(LPS)动作。检测方法:通过控制P板判断低压传感器的压力检测值。估计原因:低压过低;低压传感器故障;室外机P板故障;忘记打开截止阀
维修步骤:
1、检查截止阀是否打开。2、在制冷剂充填口上安装一个压力表,检查低压传感器的特性是否正常。(测量黑白线之间的电压,根据所得电压带入公式换算为对应的压力)3、低压传感器正常,控制P板的压力检测也正常,表示实际低压变低,检查高压变低的原因即可。
故障原因:
1、低压传感器自身不良。
2、连接线与导线的接触不良。
3、传感器提供不良。
故障排除:检查导线的连接部分。松脱的接头应重新插牢,并由专业人员修理。
4、传感器信号线断路。
5、因线电压数值的原因导致压缩机不能正常工作。
解决办法:
1、检查膨胀阀。
2、更换温控器。
3、更换压力传感器。
4、检查或更换主控板。
5、联系厂家远程指导。。