故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。 故障原因: a) 风机卡死或烧坏; b) 接插件接触不良 c) 控制器故障 d) 电容损坏 e) 市电电压过底。 解决方法: a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。 b) 接插件接触不良重新接插好。 c) 控制器故障更换控制器。 d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。 e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。