故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。



故障原因:



a) 风压开关短路



b) 风压开关不闭合。



c) 接插件接触不良。



d) 吸排气口堵塞。



e) 控制器故障。



解决方法:



a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换或调节风压开关。



b) 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。



c) 如果接插件接触不良,则重新接插好。



d) 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。



e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。